L'inverno scorso in occasione delle ultime uscite ho provato ad utilizzare il climatizzatore freshjet 1700 in "riscaldamento". Dopo meno di un minuto saltava la corrente in piazzola. Era successo anche l'anno prima e il conce in garanzia aveva sistemato facendo praticamente nulla solo smontando e rimontando. Sembrava risolto funzionante anche in estate come clima. Uscito di garanzia (guarda caso) si ripresenta il problema. Decido per il fai da te ma l'idea di salire sul tetto della Wilkona non mi entusiasma e decido di fare tutti i controlli elettrici da dentro anche se lo spazio è pochissimo. Ipotizzo la resistenza da subito (leggendo qua e la sul web) ma sganciando i faston e provandola con il tester sembra ok i valori sono quelli riscontrati su una resistenza nuova di quel tipo. C'è una dispersione, anche a casa continua a farmi saltare il "salvavita" dell'impianto "casa"... ma da sotto non si riesce a lavorare e non mi passa nemmeno per un momento per la testa l'idea di smontarlo per paura delle infiltrazioni. Decido di lavorare da sopra... metto delle assi di legno abbastanza lunghe in modo da distribuirei il mio"poco" peso e procedo allo smontaggio della copertura e del preformato isolante. Necessaria una bella pulizia delle cimici ed insetti vari come si nota dalla foto.
20200202_105242.jpg 20200202_105532.jpg
Vado per step e stacco tutto dalla scheda. Ispezionata e sondato alcune piste sembra ok.
20200205_155503.jpg
Decido di verificare tutto visto che ci sono (anche per conoscerlo meglio dal vivo)... parto dal condensatore... ok anche quello. Dopo svariate prove e inserimento dei connettori: ventilatore, compressore ed altri controlli... arrivo alla resistenza da 800w... bingo è proprio quella nonostante la lettura del tester.
20200205_170403.jpg 20200205_170527.jpg
Non mi rimaneva altro da fare che ordinare il pezzo presso centro Dometic. Ne ho approfittato per ordinare anche il sensore di temperatura nuovo in quanto un po ossidato e leggermente piegato in origine. Deve essere perfetto in modo da staccare in caso di temperatura fuori standard.
20200206_125815.jpg
Ora causa ritardi nelle consegne sono in attesa dei ricambi. Il clima funziona senza problemi ma rimane privo di "riscaldamento" almeno di quel poco che fa. Avevo anche pensato di escludere la resistenza tanto non la uso molto ma la cifra dei ricambi non è cosi alta (70+20€) dunque li ho ordinati.
L'intervento è di per se facile non servono attrezzi particolari, solo un po di cura nel togliere il preformato incastrato. La resistenza è ad incastro tenuta da una molla che la tiene in sede.
Dometic consiglia una pulizia 1 volta all'anno e vedendo cimici & C. credo abbia ragione.
Ps: il sensore si trova a 2 euro circa ma l'ossidazione ne impediva la lettura del valore temperatura di stacco... dunque l'ho preso da dometic. Appena arriva vedo da quanto è e vi so dire.
20200209_120316.jpg